벽체 단면적은 영향이 거의 없습니다. 2006-03-31

<답변>

1. 벽체의 단면적은 거의 영향을 미치지 않습니다. 흙막이 벽체의 변위와 모멭트에 직접 영향을 주는 요소는 단면2차 모멘트 입니다. 단면적은 전단변형에 영향을 주며, 이 전단 변형은 보통의 벽체에서는 거의 영향을 미치지 않습니다. 하중 변형의 기본식에서도 보통 간단하게 표현하기 위하여 전단 변형부분을 생략하고 있으며 따라서 프로그램에 따라서 전단변형 항을 생략하는 경우가 많이 있습니다. SUNEX에서는 생략하지는 않지만 그 영향이 적어서 결과에 차이가 없는 것입니다.



2 Fill 명령어는 본래 뒤채움하는 경우에 적용하는 것이 목적이 아니고, 굴착공사 중에 변위나 부재력이 커서 위험할 경우에 대한 긴급 대책으로 되메우기 할 경우를 고려하기 위하여 사용하는 목적입니다. 어느 선까지 다시 되메울 때 위험하지 않을 것인지를 판단하기 위한 것입니다.

따라서 굴착면 맨 밑바닥에서 부터 일정높이 되메우는 경우에 적용될 수 있습니다.

구조물 완료후에 되메우기 하는 부분에도 적용은 가능하리라 보지만 아직 검정되지는 않았습니다. 되메우기 하는 부분이 얼마나 느슨 할 것인가 등을 잘 고려하여 물성치를 결정하는 것이 좋겠습니다.



3. Exca 명령어를 복토에 사용하지 않는 것이 좋습니다. Exca 명령어가 사용되면 내부적으로 많은 작용들이 일어납니다. 지하수위가 재 설정되고, 스트럿의 설치 여부에 따라 초기 하중에 대한 계산을 하게되며, 굴착면 상하의 지반의 스프링 상수변경 등이 이루어 집니다. Exca 명령어를 사용하여 복토할 경우 예상치 않은 결과가 나올 수도 있습니다.



시간이 있으면 실제 데이터를 사용하여 검정을 한 다음에 답변드리겠으나, 빠른 답변이 나을 거 같아 개략적으로 답변을 드립니다. 양해를 바랍니다.