내부 콘크리트 슬래브와 벽체 타설 되메우기 과정에서 부재력이 증가 되는 것으로 보입니다.
이미 벽체가 타설된 구간이므로 그 부분의 큰 부재력은 무시 해도 될 것 같습니다.
내부 벽체와 흙막이 벽이 합벽으로 되어 있어서 그 상부에서의 조건 변경에도 민감하게 부재력이 증가 되는 것 같습니다.
내부벽체와 흙막이 벽사이에 0.1 미터 라도 공간이 있으면
STEP 1 EXCAVATION TO 1.75
RANKINE 1.0 0.0 50
SURCHARGE 1.5
GWL 2.832 2.832 1 3
SLOPE 1 45 2.9 1
EXCA 1.0
gap 0.1
아울러 WALL을 설치 할 때 WALL 상단끼지 FILL 해 주는 것도 조금 도움이 되는 것 같습니다.
STEP 6 slab and wall 1
CONSTRUCTION SLAB 1
CONSTRUCTION WALL 1
STEP 7 fill
fill 0 0 11.4 2
토질및기초 기술사 공학박사 장찬수
===================== 원글 내용 ====================
수고가 많으십니다.
SUNEX 94-86 사용자 입니다.(동일기술공사)
문의 내용은 되메우기중 수직벽에 모멘트가 갑자기 증가하고 있습니다.
DATA의 오류 여부를 확인해 주시면 감사하겠습니다.