SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

되메우기중 수직벽 응력증가 2020-07-09

내부 콘크리트 슬래브와 벽체 타설 되메우기 과정에서 부재력이 증가 되는 것으로 보입니다.

이미 벽체가 타설된 구간이므로 그 부분의 큰 부재력은 무시 해도 될 것 같습니다.

내부 벽체와 흙막이 벽이 합벽으로 되어 있어서 그 상부에서의 조건 변경에도 민감하게 부재력이 증가 되는 것 같습니다.

내부벽체와 흙막이 벽사이에 0.1 미터 라도 공간이 있으면

STEP  1  EXCAVATION TO 1.75

      RANKINE 1.0 0.0 50

      SURCHARGE 1.5

      GWL 2.832 2.832 1 3

      SLOPE  1  45  2.9   1

      EXCA 1.0

      gap 0.1

이렇게 첫번째 스텝에 간격을 넣어주면 그 공간이 완충작용을 하기 때문에 좀 덜 증가가 되는 것 같습니다.

아울러 WALL을 설치 할 때 WALL 상단끼지 FILL 해 주는 것도 조금 도움이 되는 것 같습니다.

STEP  6  slab and wall 1

      CONSTRUCTION SLAB 1

      CONSTRUCTION WALL 1

STEP  7  fill

      fill 0 0 11.4 2


토질및기초 기술사 공학박사 장찬수


===================== 원글 내용 ====================

수고가 많으십니다.

SUNEX 94-86 사용자 입니다.(동일기술공사) 

문의 내용은 되메우기중 수직벽에 모멘트가 갑자기 증가하고 있습니다.

DATA의 오류 여부를 확인해 주시면 감사하겠습니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :