SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

지하수위 적용 문의 2020-07-10

세연엔지니어링 2014-755


1.  굴착고(0.0m~-12.4m)

   시추주상도 : 매립층(0.0m~-1.5m), 연암층(-1.5m~-20m), 지하수위(-1.7m)에 존재합니다.

   지하수위가 연암층내에 존재하므로 지하수위 적용을 water pressure를 적용해야하는지 아님 gwl을 적용해야 하는지 질문드립니다.

   gwl을 적용했을때 결과값이 개인적인 생각으로 과대평가 되는 듯 합니다.


2. 만약 water pressure를 적용한다면 어떻게 적용해야 하는지 궁금합니다.


3. water pressure 적용시 지하수위를 단계별로 하강시켜 적용 가능할까요?

  예를 들어 gwl 을 적용할때 처럼 STEP 마다 water pressure를 입력해주면 될까요?  

Comment

작성자 : 비밀번호 :