SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

지하수위 적용 문의 2020-07-14

===================== 원글 내용 ====================

세연엔지니어링 2014-755


1.  굴착고(0.0m~-12.4m)

   시추주상도 : 매립층(0.0m~-1.5m), 연암층(-1.5m~-20m), 지하수위(-1.7m)에 존재합니다.

   지하수위가 연암층내에 존재하므로 지하수위 적용을 water pressure를 적용해야하는지 아님 gwl을 적용해야 하는지 질문드립니다.

   gwl을 적용했을때 결과값이 개인적인 생각으로 과대평가 되는 듯 합니다.


2. 만약 water pressure를 적용한다면 어떻게 적용해야 하는지 궁금합니다.

=> GWL 을 적용하면 항상 과다 평가 됩니다.

침투류로 인하여 수압이 감소되기 때문입니다.

침투 해석을 하여 waterpressure 로 입력하는 방법이 저희 홈페이지 FAQ 에 소개 되어 있습니다.

http://www.geogroup.co.kr/bbs/?so_table=faq&mode=VIEW&num=22&category=&findType=&findWord=&sort1=&sort2=&page=1


3. water pressure 적용시 지하수위를 단계별로 하강시켜 적용 가능할까요?

  예를 들어 gwl 을 적용할때 처럼 STEP 마다 water pressure를 입력해주면 될까요?  

=> 이 부분에 대해서는 광역지하수 해석과 굴착단계별 지하수 침투 해석 결과를 참고해서 판단하면 될 것 같습니다.


토질및기초 기술사 공학박사 장찬수



연암층내에 존재하는 지하수도 침투 해석을 하여 waterpressure 로 입력하는 방법을 적용해야 될까요?
아니면 지하수를 적용하지 말아야 할까요?지하수를 적용하면 결과값이 너무 크게 반영됩니다.
연암층내에 지하수가 존재하는 경우가 처음이라 질문드립니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :