SPW 의 부재검토시 CTC <= 한칸건너 무근 파일은 지원하지 못 합니다. 2020-07-24

현재 한칸건너 무근파일이 시공되는 경우는 지원되지 않고 있습니다.


===================== 원글 내용 ====================

수고 많으십니다.


Sunex ver. 6.80 사용중이며, 시리얼 no.는 2007-592 (대림산업) 입니다.


D800 RC pile이 1.2m 간격으로 배치되고, RC pile 사이에는 무근 콘크리트 (Soft Pile) 가 배치되어 있는, SPW (Secant Pile Wall)을 해석 중입니다. SUNEX에는 SPW type이 없어서, 대신 CIP type 을 선택했습니다.

해석 결과, 단위 m당 wall 의 최대 moment 가 279.13 kN.m/m 로 구해졌습니다. 무근 콘크리트는 moment를 받을 수 없으며, 인접한 RC pile이 무근 콘크리트에 작용하는 moment까지 모두 견뎌줘야 할 것 같습니다.

따라서, Wall 의 강도 검토시에는 RC pile 이 1.2m 구간에 작용하는 moment를 모두 견뎌줘야 할 것이므로, 강도 검토시 계수 모멘트 Md에는 곱하기 1.2 가 되어야 할 것입니다. 그런데, 부재 계산결과 요약표에는 곱하기 0.8이 되어있는바, 프로그램이 수정되어야 할 것 같습니다. 확인 부탁드립니다.


감사합니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :