SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

지표면 상부에 STRUT 설치 시 토층 데이터 입력 문의 드립니다. 2020-07-27

안녕하세요. (주)거벽이엔씨 장동민 대리입니다.

Serial No. 98-305

Ver. W6.54 입니다.


지표면 상부 0.5m에 STRUT 설치시, sunex 토층 데이터에 공기층 입력방법에 대해 문의드립니다.

'공기층' 검색하고 알아본 결과, void, fill 명령어 이용하여 작업하였는데,

(1) 기존토층(토사)에서 void 하는 방법

(2) 기존토층(토사)에서 void 후 공기층 채우는 방법

(3) 기존토층을 공기층으로 적용하는 방법

위 세가지 방법에서 total file의 벽체, strut의 부재력이 (1) < (2) = (3) 으로 나옵니다.

1. 세가지 방법 중 어떤 방법이 올바른 방법인지,

2. soil 에서 AIR(공기층) 데이터 입력 방법이 맞는지,(단위중량, 점착력, 마찰각 등 모두 0 입력)

   메세지에 '경고 :  SOIL 7에서 파라미터가 통상의 범위를 넘습니다' 라는 문구가 뜹니다.

3. (1) 방법이 작게 나오는 이유가 있는지,

4. 혹시 다른 방법으로 지표면 상부에 strut 설치 데이터 입력하는 방법이 있는지,

알려주시면 감사드리겠습니다.

sunex 파일 첨부해드립니다.


매번 질문에 답해주셔서 감사합니다.

프로그램 이용하는데, 설계하는데 많은 도움이 되고 있습니다.

  • 2021-01-05 17:32:31 추천수 : 0
    hello guos 9128738512

Comment

작성자 : 비밀번호 :