SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

cip부재검토 문의드립니다. 2020-07-27

Serial No. : 2015-771   User : (주)정민지오테크


1. CIP부재검토시 타설조건에 의한 콘크리트 설계강도를 감소시키는 선택 옵션이 있습니다. 이는 지하연속벽의 설계기준에 명시된 조건을 이용한것으로 되어있습니다.

CIP는 영구 벽체가 아닌 가설벽체로서 가설 할증 1.5를 하는 상황인데 영구벽체의 기준을 따라가는것이 맞는지 의문이 듭니다.

설계강도를 감소시키지 않는 옵션도 필요할것으로 보여집니다.


2. 등가사각형으로 환산 검토시 d의 값은 피복두께 80mm를 뺀값(318.8mm)이 들어갔으나 b의 값은 환산값(398.8) 그대로 입력되어지는데 b에서 피복두께를 빼지않는 이유가 있는건지요?


3. 전단철근의 간격결정에서 최소간격 산정에서 콘크리트 구조 전단 및 비틀림 설계기준에 따라 d/2라는 기준이 나오는것 같은데요 이에 따라 최소 간격이 150mm가 산정되는경우가 발생합니다. 가설흙막이 설계기준에 의하면 천공경, 축방향철근의 12배이하, 그리고 300mm중 작은 값 이하라는 기준으로 적용은 안될까요?


4. 안전체크 항목에서 콘크리트 압축응력은 허용응력을 초과할수 없다라고 되어서 허용응력을 넘어가도 허용응력값으로 출력되면서 부재요약표에는 ok로 출력되는바 ng가 출력될수 있게 수정 가능할까요?


5. 번외로 Earth Anchor 부재검토시 설계결과 요약표에서 해당공종은 위치/규격칸에 해당 심도가 출력되지 않고 공종에 앵커의 제원과 심도가 같이 출력됩니다.

  • 2021-01-06 11:59:52 추천수 : 0
    hello guos 9128738513

Comment

작성자 : 비밀번호 :