SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

지하수해석 시 질의 입니다. 2020-08-03

===================== 원글 내용 ====================

미림엔지니어링 2010-680 Ver 7.42

지하수 해석 시 벽체의 투수계수 입력 관련해서 질의 드립니다.

벽체 투수 계수 입력시 문구 그대로 벽체의 투수계수 (CIP 경우 -08승)를 넣는것인지 

차수그라우팅 투수계수를 넣고 해석을 해야하는지 질의 드립니다.

벽체 두께도 마찬가지 입니다. 벽체와 차수그라우팅을 포함한 두께를 넣는것인지 순수 벽체만 넣는것인지 질의 드립니다.    

=> 차수그라우팅한 지반의 투수계수가 원래 지반과 차이가 나서 무시 할 수 없다면 차수 그라우팅한 부분을 고려 해야 할 것으로 보입니다.

CIP 벽체와 차수 그라우팅한 지반에 대한 투수계수를 각각 입력하는 부분이 없기 때문에 차수 그라우팅된 지반을 CIP 벽체로 환산해서 입력하면 될 것 같습니다.

예를 들어 CIP 벽체의 두께 400mm, 투수계수 1E-08, 차수 그라우팅 지반 두께 500, 투수계수 1E-07 이라면 cip로 환산한 두께 =  CIP 두께 400 + 500 x 1E-07/1E-08 이런 방식으로 가능하지 않을까 생각합니다. 

(이 환산방식은 지하수의 흐름이 지반 => 차수그라우팅 => CIP => 굴착면 방향으로 흐를 때 즉 수평으로 흐른다고 가정했을 때의 환산방식입니다 - 직렬연결. 굴착현장에서 일으나는 현상이기도 합니다. 만약 특수한 경우 지하수의 흐름이 수직방향이라면 환산하는 방식이 더 복잡합니다- 병렬연결. 복잡한 방법으로 환산하여 계산하여도 치수그라우팅을 고려하지 않고 해석한 결과와 거의 같을 겁니다. 수직방향 흐름에서는 투수계수가 큰 지반을 통하는  흐름이 지배적이기 때문입니다.)


또한 엑셀 시트 뽑으면 cip 등가강도 설계볍 이라고 오타 납니다.

=> 수정을 했습니다. 감사 합니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수


  • 2021-01-04 15:07:32 추천수 : 0
    hello guos 9128738517

Comment

작성자 : 비밀번호 :