수고 많으십니다.
Sunex ver. 6.80 사용중이며, 시리얼 no.는 2007-592 (대림산업) 입니다.
CIP 단면 추가 기능을 이용해서 직경 800mm CIP (H-pile 은 없음) 를 추가하려고 합니다.
계산하기 버튼을 누르면 강재의 단면으로 환산되는데, 탄성계수비 7.9일때 환산 단면적이 791.1 cm2로 환산되었습니다. (첨부 화면 캡쳐 참조)
그런데, 수계산을 해보면, π/4 x 802 / 7.9 = 636.3 cm2 입니다.
왜 수계산 결과와 다른지 확인 부탁드립니다.
감사합니다.