CIP 합성 단면적 2020-08-04

===================== 원글 내용 ====================

수고 많으십니다.

Sunex ver. 6.80 사용중이며, 시리얼 no.는 2007-592 (대림산업) 입니다.

CIP 단면 추가 기능을 이용해서 직경 800mm CIP (H-pile 은 없음) 를 추가하려고 합니다.

계산하기 버튼을 누르면 강재의 단면으로 환산되는데, 탄성계수비 7.9일때 환산 단면적이 791.1 cm2로 환산되었습니다. (첨부 화면 캡쳐 참조)

그런데, 수계산을 해보면, π/4 x 802 / 7.9 = 636.3 cm2 입니다.

왜 수계산 결과와 다른지 확인 부탁드립니다.

감사합니다.

=> CIP 벽체의 설치간격이 800 입니다. sunex 에 입력할때 수직벽의 간격을 0.8 로 하면 질문자의 계산같이 636.3 으로 입력하면 됩니다.

보통은 CIP 간격이 다르기도 하고 또 건입되는 H-pile의 간격이 cip의 간격인 0.8 이 아니기 때문에 cip 직경, 간격, 건입 H pile의 간격에 관계가 없도록 1.0 미터에 대한 값을 산정하고 또 설치간격도 1.0 미터로 입력 합니다.

1.0 미터에는 800mm CIP 가 1.25개가 들어가기 때문에 한개 단면적 636.3 x 1.25 = 795.3이 됩니다. 프로그램에서는 더 많은 소수점을 달고 계산하기 때문에 수졔산하고는 약간 차이가 있습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수