키커블록 검토 오류 2020-08-06

===================== 원글 내용 ====================

(주)삼일씨이씨

2006-572


업무에 많은 도움을 주셔서 감사합니다.


H-PILE+RAKER 지지 단면의 소단해석을 실시했습니다.

시공순서는 최종굴착면까지 굴착후 각 단계별 소단이 설치되는 것으로 하였습니다.

최종단계에서는 최종소단이 유지되는 단면입니다.

1) 단계별 소단설치후 실행시 1단계에서 굴착심도에 대한 경고 메시지창이 나타납니다.


2) 부재설계중 키커블럭에 대한 검토시 아래와 같은 오류창이 나타납니다.


데이터 작성에 문제가 있는 것으로 판단되는데 어디에서 잘못 입력되었는지 확인할 수가 없습니다.

바쁘시겠지만 검토후 알려주시면 감사하겠습니다.

-> 흙막이 벽의 깊이는 14 미터인데 굴착깊이는 15.2 미터로써 흙막이 벽보다 굴착깊이거 깊어서 그렇습니다.

0으로 나누는 에러도 소단의 위폭이 적절한지를 검토하는데 굴착바닥의 흙막이 벽의 탄성계수가 필요합니다. 굴착바닥에 흙막이 벽이 없으니까 에러가 생겼습니다.

첫번째 경고는 에러는 아니고 경고문이 때문에  변위나 부재력의 안전에 이상이 없으면 무시하면 됩니다만, sunex 에서 고려되지 않은 전체 흙막이 벽의 활동에 대한 위험 등이 있으므로 이런 설계를 하는데 신중했으면 합니다. 두번째는 굴착면 부분에 흙막이 벽이 없울 때 흙막이 벽의 최하단의 탄성계수를 가져 오도록 프로그램을 보완 해서 에러가 생기지 않도록 했습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수




Comment