SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

해체시 보강RAKER 부재검토 2020-08-11

===================== 원글 내용 ====================

(주)삼일씨이씨

2006-572

최종선 이사


굴착완료후 해체과정에서 캔틸레버벽체에 대한 보강을 위해 RAKER를 설치했습니다.

부재검토시 보강RAKER 띠장에 적용되는 축력값은 해당 축력값이 적용되어야 하는데 최대축력값이 적용되어

부재규격이 커지는 경향이 있습니다.

1)첨부된 파일의 경우 보강RAKER의 최대축력값은 475.0kN인데 지보공최대축력값 815.7kN이

적용되었습니다.

굴착시 적용되는 띠장부재와 해체시 보강RAKER띠장의 부재검토을 구분지어 검토될 수 있는 지 궁금합니다.

=> 설치되는 스트럿을 위에서 부터 살펴보면 먼저 수평경사 스트럿 다음에 레이커 다음에 수평경사 스트럿 이렇게 약간 다른 특성을 가진 스트럿이 설치 되어 있습니다.

이때는 띠장도 3개의 그룹으로 나누어 입력해야 좋습니다. 

중간에 다른 특성의 스트럿이 섞여 있을때 최대축력을 가져오는데 문제가 있었으며 보완했습니다.


2)또한 보강RAKER를 설치해도 "캔티레버 벽체의 구조안전 체크가 필요함"이란 경고메시지가 사라지지 않습니다.

=> 보완했습니다.


3)합벽구조로써 지하구조벽체의 토압을 확인하기위한 REACTION 입력후 결과값의 확인은 어디서 확인되는지요?

=> 슬래브나 벽체에 작용하는 토압을 구하기가 무척 어렵습니다. 추정치를 산정하여 출력하는 기능을 두었으나 확실한 값이 아니라서 출력하는 기능을 정지 시켰습니다. 더 이상 볼 수가 없습니다.


4)부재검토의 엑셀전환시 복공의 피스브라켓이미지가 첨부되지 않는 에러가 발생합니다.

=> 보완했습니다.


상세한 체크를 해 주어 감사 드립니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수