SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

앵커부재검토 오류여부 확인 요청 2020-08-15

===================== 원글 내용 ====================

회사명 : 지티이엔시

씨리얼번호 : 2005-553 VER7.42


*앵커 부재검토 관련 질의사항 2가지 입니다.

1. 강선 한가닥의 허용축력이 6가닥인 경우만 121.9KN 아니라 81.3KN으로 계산됩니다. (첨부.1,2)

=> 어떤 이유인지 므로지만 디자인 데이터에서 강선의 단면적이 틀리게 입력이 되어 있습니다.

DANCHOR   14.50   Str-6xD12.7   394.8       0           6.5

바른 입력

DANCHOR   14.50   Str-6xD12.7   592.2       0           6.5

592.2 로 되어야 하는데 394.8로 되어 있습니다. 아마도 다른 파일에서 가져와 편집하면서 일부만 수정이 된 것 같습니다. 
부재설계데이터 편집에 들어가서 다시한번 Str-6xD12.7 선택후 수정 => 저장 해주면 수정이 됩니다.

2. 4)에서의 자유장 산정길이와 [8]최종 집계표에서의 자유장이 상이하게 출력됩니다. (첨부.3,4)

확인요청 드립니다.

=> 마지막 집계표에 있는 자유장이 맞습니다.

앞의 설명부분은 다음과 같이 보완하였습니다.

    앵커   심도 계산자유장  여유장 합계자유장 최소자유장 적용자유장  판정

    번호     m        m       m         m         m          m

     1     1.20      3.8     1.5       5.3       5.0        5.3      O.K


토질및기초기술사 공학박사 장찬수


      

Comment

작성자 : 비밀번호 :