SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

Sunex 프로그램 상에서 키커블록 검토 시 억지말뚝 관련 2020-08-25

안녕하세요 sunex 프로그램 사용 중 문의사항이 있어 문의드립니다.


회사명 : (주)에스텍컨설팅그룹

시리얼 No. : 2001-380


키커블록 검토 시 억지말뚝의 길이가 2m까지만 적용이 되는 것 같습니다.


설계 제원 : 키커블록 - 높이2m, 폭3.8m, 길이 1m

                억지말뚝 - H-300x300x10x15, 길이 11m


위와 같이 검토하였으나 프로그램 내부 부재검토로 키커블록 검토 시 토압계산 부분에서 ∑r H의 값이 상단은 정상적이나 하단이 2.0m 아래 값으로만 적용되는 것 같습니다.


첨부드린 sunex input 파일로 확인 부탁드립니다.


감사합니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :