SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

띠장과 흙막이판N.G 보완방법 2020-08-26

===================== 원글 내용 ====================

강일ENC 최시현 부장입니다.

프로그램을 처음 사용하다보니 여러가지로 어려운 점이 있습니다.

보내드린 도면과 같은 형식을 검토하려고 합니다. 전부다 사보강 스터럿으로 구성이 되어있구요.

초기압축력을 조정하거나 설치 단수를 조정해도 띠장과 흙막이판은 좀처럼 O.K가 나오질 않습니다.

입력에 문제가 없는지 확인 부탁드려도 될까요..


=> 흙막이 판은 두께를 계산해서 나온두께 보다 크게 입력을 하면 OK 로 됩니다.

버팁보에서 직선 스트럿이 없이 모두 경사 스트럿이므로 직선스트럿의 지지간격을 0으로 입력합니다.

토압을 줄이려면 RANKINE 에서 흙막이 벽체와 지반의 마찰각을 좀 더 크게 줄 수 있을 것 같습니다.

수압을 줄이려면 침투류해석에 의하여 WATERPRESSURE를 입력하면 됩니다. 입력방법은 메뉴얼보기에서 침투류해석에 의한 지하수압입력방법을 참고 하면 됩니다.

그래도 띠장의 응력이 크게 나오면 간격을 조정하거나 부재를 큰 것으로 사용하는 방법이 있습니다.



Comment