SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

Sunex 프로그램 상에서 키커블록 검토 시 억지말뚝 관련 (2) 2020-08-27

===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요 먼저 올렸던 글에 답변을 주셔서 재차 문의드립니다.


회사명 : (주)에스텍컨설팅그룹

시리얼 No. : 2001-380



위 사진들은 먼저 업로드했던 input 파일을 이용하여 억지말뚝을 3m, 11m 적용 했을 때 출력되는 계산서 캡쳐본입니다.

형광펜 체크해 둔 값이 어떻게 산정되는 것인지, 변화가 없는 이유를 설명 부탁드립니다.

감사합니다.

=> 그 부분 오류가 있어서 수정을 했습니다.

키커블럭의 억지 파일이 흙막이벽보다 깊게 들어갈 때 생기는 오류 이었습니다.

보완한 프로그램 보내 드렸습니다. 체크해 주셔서 감사 드립니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수



  • 이동석 2020-08-28 09:54:18 추천수 : 0
    박사님 보내주신 7.44ver 파일이 설치가 되지 않습니다.

    다시 한번 발송 부탁드립니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :