SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

NOLESS 명령어 + 침투류 해석에 의한 WATERPRESSURE 입력 2020-08-27

===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요 sunex 프로그램 사용 중 문의사항이 있어 문의드립니다.

회사명 : (주)새길이엔시

시리얼 No. : 2008-635

sunex 버전 7.42로 실행한 값이 버전6.62로 실행한 값의 최종굴착시로 비교해보면 전체적인 부재력 차이가 2배 이상 차이가 납니다.

첨부드린 sunex data 파일로 확인 부탁드립니다.

감사합니다.

=> 답변 입니다.

WATERPRESSURE 나 GWL 에 오토옵션이 사용될 때 수압이 삼각형으로 증가되다가 어느깊이부터 감소가 됩니다.

이렇게 수압이 감소가 많이 되는 부분은 수압이 없을 때에 비하여 횡력(수압 + 토압)이 더 작아 지는 경우가 있습니다.

이에 대한 보완으로 NOLESS 명령문이 있습니다. 어떠한 깊이에서도 (수압이 있을 경우의 횡력 >= 수압이 없을 경우의 횡력)

관계를 유지하도록 합니다.


sunex ver 7.4 이후는 NOLESS 명령문이 default 가 되었습니다. 특별히 입력을 안 해 주어도 NOLESS 명령어가 작동을 합니다.

6,62 와 같은 결과를 얻으려면 NOLESS 명령문이 작용하지 않게 해야 합니다. 다음과 같이 STEP 1 에 NOLESS 명령문을 추가 하면 됩니다. 1 이라고 표시된 부분이 NOLESS 가 작동되지 않게 하는 값입니다. 0 이면 작동 합니다.

NOLESS 에 대한 자세한 소개는 지나간 답변 중에서 NOLESS 로 검색해 보시기 바랍니다.


STEP  1  EXCAVATION TO 2.8

      RANKINE 1.0 0.0 30

      WATER PRESSURE 3.62 0.00 4.32 0.70 19.41 0.0

      LOAD  4  1.28  4.5  20.43  4.5  1

      EXCAVATION 2.8

      NOLESS  1

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


* 참고 : 현재 입력된 WATERPRESSURE 값은 암반의 분포에 따라 경험에 의하여 입력한 값으로 보입니다. 어느깊이까지 삼각형으로 증가되다가 다시 감소 되는 형상입니다.

sunex ver 7.xx 이후에는 침투류 해석에 의하여 자동으로 WATERPRESSURE 가 입력되게 하는 기능이 추가 되었습니다

매뉴얼보기 => 침투류해석에 의한 WATERPRESSURE 입력방법.pdf 에 소개 되어 있으니 그 절차에 따르면 됩니다.

GWL 에 오토옵션을 주는 경우도 수압이 삼각형으로 증가되다가 감소 되는데, 전체 토층의 투수계수가 같은 경우 적용가능합니다. 현실에 있어서는 하부로 갈수롤 물이 잘 안흐르는 층으로 되어 있어 GWL 오토옵션을 사용하는 경우는 수압이 과소하게 입력이 됩니다. 침투류 해석에 의하여 WATERPRESSURE를 입력하는 것이 더 합리적이라 추천을 드립니다.

개정된 가설흙막이 설계기준 KDS 21 30 00 에서도 침투류 해석에 의한 지하수압 입력을 권장하고 있습니다.



Comment