SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

C.I.P 압축응력 관련 질의입니다. 2020-09-04

===================== 원글 내용 ====================

시리얼 - 2010-680 (미림엔지니어링)


cip 단면형상을 등가사각형환산으로 압축응력 계산시 콘크리트 타설 조건 저감계수 관련해

디자인 옵션 1~3 총 3가지 옵션중 어떤것을 적용하더라도 허용치와 발생치가 동일하게 산출되어 100% 조건으로 계산됩니다.

각 단계별 해석시 분명 발생압축응력은 달라야 하는데 계산해보면 일정 단계에서 허용치와 동일하게 되면 잔여 단계는 최대치와 동일한 100%로 산출되는것이 이상합니다.


=> 철근콘크리트 CIP 에서 모멘트가 0에서 부터 점점 커지면 콘크리트의 응력도 점점 커 집니다. 그러다가 콘크리트의 응력이 허용치에 도달하면 더 이상 응력이 커지지 않습니다. 그 때 받을 수 있는 모멘트가 균형모멘트 입니다.

발생하는 모멘트가 균형모멘트보다 크면 단면을 키우는 방법이 있습니다. 단철근 설계입니다.

단면을 키우지 않고도 인장측과 압축측에 철근을 추가로 배치하면 균형모멘트 보다 더 큰 모멘트를 받을 수 있습니다. 복철근 설계입니다. 콘크리트의 응력 발생치는 허용치를 넘지 않은 상태를 유지 합니다. 100 %를 유지 합니다.


모멘트가 균형모멘트보다 작으면 옵션 1 ~ 3 을 선택하는데 따라 콘크리트의 응력이 달라 집니다. 질문한 경우는 균형모멘트를 넘는 큰 모멘트가 작용하여 복철근 설계에 들어간 상태 입니다. 옵션에 상관없이 콘크리트의 응력은 허용치의 100 % 에 도달 합니다. 다만 철근량만 달라질 따름입니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수



Comment

작성자 : 비밀번호 :