restore 명령문 2020-09-11

===================== 원글 내용 ====================

엠스틸인터내셔널(2013-735)

해체시에 막단 해체가 안됩니다.

켄티레버 기준이 있어서 해체가 안되는건지 문의드립니다.


답변 => 본데이터에서는 STORE => PECK => RESTORE 명령어가 사용되었습니다. 명령어를 적절히 사용하고 있습니다.

STEP  10  CONST STRUT 9 & EXCA to 28.84

      CONST STRUT 9

      EXCA 28.84

      GROUND SETTLEMENT

      DEPTH CHECK

      STORE


STEP  11  PECK

      PECK 0.65 0 0 0 0


STEP  12  CONST SLAB 1 WALL 1 & REMOVE STRUT

      CONST SLAB 1

      CONST WALL 1

      REMOVE STRUT 9

      RESTORE

다만 문제가 있는 부분이 있습니다. 
STEP 12 에서 스트럿 9번이 해체가 되는데 RESTORE 명령문에 의해서 STEP 10 의 상태로 되돌려 집니다. 즉 스트럿 9 번이 설치되는 결과가 됩니다.
이를 피하려면 STEP 12 앞이 별도의 스텝을 두고 그 스텝에 RESTORE 명령문을 단독으로 두면 해결 됩니다.

STEP  10  CONST STRUT 9 & EXCA to 28.84
      CONST STRUT 9
      EXCA 28.84
      GROUND SETTLEMENT
      DEPTH CHECK
      STORE

STEP  11  PECK
      PECK 0.65 0 0 0 0

step 12 
      RESTORE

STEP  13  CONST SLAB 1 WALL 1 & REMOVE STRUT
      CONST SLAB 1
      CONST WALL 1
      REMOVE STRUT 9