===================== 원글 내용 ====================
엠스틸인터내셔널(2013-735)
해체시에 막단 해체가 안됩니다.
켄티레버 기준이 있어서 해체가 안되는건지 문의드립니다.
답변 => 본데이터에서는 STORE => PECK => RESTORE 명령어가 사용되었습니다. 명령어를 적절히 사용하고 있습니다.
STEP 10 CONST STRUT 9 & EXCA to 28.84
CONST STRUT 9
EXCA 28.84
GROUND SETTLEMENT
DEPTH CHECK
STORE
STEP 11 PECK
PECK 0.65 0 0 0 0
STEP 12 CONST SLAB 1 WALL 1 & REMOVE STRUT
CONST SLAB 1
CONST WALL 1
REMOVE STRUT 9
RESTORE
다만 문제가 있는 부분이 있습니다.
STEP 12 에서 스트럿 9번이 해체가 되는데 RESTORE 명령문에 의해서 STEP 10 의 상태로 되돌려 집니다. 즉 스트럿 9 번이 설치되는 결과가 됩니다.
이를 피하려면 STEP 12 앞이 별도의 스텝을 두고 그 스텝에 RESTORE 명령문을 단독으로 두면 해결 됩니다.
STEP 10 CONST STRUT 9 & EXCA to 28.84
CONST STRUT 9
EXCA 28.84
GROUND SETTLEMENT
DEPTH CHECK
STORE
STEP 11 PECK
PECK 0.65 0 0 0 0
step 12
RESTORE
STEP 13 CONST SLAB 1 WALL 1 & REMOVE STRUT
CONST SLAB 1
CONST WALL 1
REMOVE STRUT 9
토질및기초기술사 공학박사 장찬수