띠장 부재력 검토중 문의사항입니다. 2020-09-14

정민지오테크 2015-771

▶ FSb = fbx / fbax = 99.7 / 201.6 = 0.49 O.K (휨압축)
▶ FSc = fcx / fcax = 150.9 / 189.1 = 0.80 O.K (축압축)
▶ FSbc = Fsb + Fsc = 0.49 + 0.80 = 1.29 N.G (합성응력)
▶ FSv = v / va = 100.4 / 121.5 = 0.83 O.K (전단응력)
발생치/허용치가 1.00를 넘으므로 띠장을 흙막이벽에 용접하여 축력을 흙막이벽이 받도록 한다.
용접후
▶ FSc = fcx / fcax = 0.0 / 189.1 = 0.00 O.K (축압축)
▶ FSbc = Fsb + Fsc = 0.49 + 0.00 = 0.49 O.K (합성응력)


여기서

"발생치/허용치가 1.00를 넘으므로 띠장을 흙막이벽에 용접하여 축력을 흙막이벽이 받도록 한다."


이문구가 무엇을 의미하는 건가요?


엄지말뚝과 띠장 사이에 홈메우기를 시공하는데 그걸 용접하라는 의미 인건가요?


일반적으로 띠장과 엄지말뚝은 용접을 하지 않는 건가요?

Comment

작성자 : 비밀번호 :