엑셀 출력시 프로시저 오류 질문입니다.
추가질문
벽체상단 변위를 옛기준 3cm로 적용하여 제출한 결과
발주처에서 3cm기준은 없다고 하는데
3cm기준은 적용하면 안되는지요
=> 상단변위에 대한 자료가 한국지반공학회 지반공학시리즈3. 517쪽에 있습니다.
딱 맞는 기준은 아닌데 초기변위가 보통 허용치를 넘는 경우가 있어서 이 자료를 찾아서 DISPLACEMENT 에 입력할 수 있도록 했습니다.
심의 하는 분의 인정을 안한다면 딱히 할 말은 없습니다.
참고로 최근의 심의 동향을 보면 허용침하량을 산정할 때 매 굴착단계의 깊이가 아니고 최종굴착깊이를 기준으로 산정하는 경우도 많다고 합니다.
지하안전평가 메뉴얼 침하량 부분에도 굴착시마다 허용치가 바뀌지 않고 고정 되어 있습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수