수직구 최하단부 STEP 36~38단계 해석시 오류발생
부재력, 물성치 확인을 해보았으나 원인을 잘 모르겠습니다.
Serial No. : 96-196 User : 대한콘설탄트
=> 수렴하지 않는 스텝이 있습니다.
여러 원인으로 밠생할 수 있으며 FAQ 게시판에서 "수렴" 으로 검색해 보면 좀더 상세한 내용을 알 수 있습니다.
본 데이터의 경우 수렴하지는 않지만 사용할 수 있을 것으로 생각됩니다.
참고로 이 수직구는 원통으로 된 것 같은데, sunex 해석결과가 실제 상태보다 큰 부재력이 나올 가능성이 큽니다. 원통효과 때문입니다.
유한 요소법에 의한 축대칭 요소로 해석하는 것이 바람직 합니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수