프로그램을 보완하여 벽 마찰각 비율을 지반별로 입력 할 수 있게 하였습니다. STEP 데이터에서 DELTA 명령이 추가 되었습니다. Version 7.46
STEP 1 EXCAVATION 2.12
EXCA 2.12
RANKINE 1 0 50 0
SURCHARGE 13
LOAD 16 9.54 333 33 333 1
DELTA 1 to 3 67 4 30 5 50
1 번부터 3 번 지반까지는 67 %, 4 번 지반은 30 % 5번 지반은 50 % 로 입력한 예입니다.
DELTA 가 입력되면 RANKINE에서 입력되는 마찰각 비율은 무시됩니다.
질문하신 경우는 CIP 와 H-Pile 의 경계선에서 토층이 나누어 지도록 soil 데이터와 profile 데이터를 입력하고 그 경계선 위의 지반(soil)들은 30 %. 그 아래 지반들은 0 %로 입력하면 됩니다. 3번과 4번 지반사이가 경계선일 때
DELTA 1 to 3 30 4 to 7 0
보완한 프로그램을 보내 드렸습니다.
질문 내용이 프로그램을 보완하는 아이디어가 되었습니다. 감사 드립니다.
프로그램을 보완하느라 답변이 늦었습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수
===================== 원글 내용 ====================
안녕하세요.
상부는 CIP벽체, 하부는 H-PILE토류판으로 설계시
RANKINE 벽마찰을 벽체깊이별(CIP경우 30, H-PILE+토류판경우 0)로 다르게 적용할 수 있는지 궁금합니다.
진영컨설턴트 2016-787