[4] 허용응력계산
(1) 축방향허용압축응력 계산
λx = Lx / rx = 10,000 / 131 = 76.34
λy = Ly / ry = 5,000 / 75 = 66.58
λ = MAX(λx , λy) = 76.34, 큰 세장비로 허용축방향압축응력을 산정한다
세장비 76.3 에 따라 허용인장강도 140 강재의 허용압축응력 fcag 를 구함
20.0 < 세장비 <= 93.0 이므로
fcag = 140 - 0.867 x (세장비 76.3 - 20.0) = 91.16 MPa
할증된 허용압축응력 fcag = 가설할증율 x 91.2 x 고재감소율
= 1.50 x 91.2 x 0.9 = 123.1 MPa
(2) 허용휨압축응력 계산
Lx / b = 10.0 / 300.0 = 33.33
L/b(λ = 33.3)에 따라 허용인장강도 140 강재의 허용휨압축응력 fba를 구함
4.5 < λ <= 30.0 이므로
fba = 140 - 2.400 x (λ33.3 - 4.5) = 70.80 MPa
할증된 허용휨압축응력 fba = 가설할증율 x 70.8 x 고재감소율
= 1.50 x 70.8 x 0.9 = 95.6 MPa