수위가 있는 지반에서 BERM명령어를 쓸때 2020-11-09

===================== 원글 내용 ====================

한주이엔씨(주) VER W 7.46


수위가 있는 지반에서 BERM 명령어를 쓸때 변위가 너무 심하게 나옵니다.

소단에 윗부분이 지점으로 잡히지 않아 그런 영향도 있는것 같습니다.

만약 수위가 있는 지반에서 BERM 명령어를 어떻게 사용하는지 궁금합니다.


변위가 많이나오는 부분은 파일을 첨부했습니다.

=> Berm의 지지능력이 그렇게 크지 않아 변위가 많이 나오는 것 같습니다.

2.1 미터 까지 굴착을 하고 임시로 1.m 지점에 짧은 앵커를 설치한 후 berm을 두고 굴착하면 변위가 좀 줄어 들 수 있을 것 같습니다.