SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

입력데이터 검토 부탁드립니다... (포스코건설 2000-369) 2006-03-31

제가 모델링하고자 하는 구조물을 설명드리자면...

오픈 컷으로 지하 14m까지 굴착한 후
부분적으로 성토를 하고자 흙막이 벽체를 세웁니다..
그리고 벽체의 배면에 성토를 하면서 어느 정도 올라가면 타이케이블을 설치하고, 다시 성토를 하고... 이과정을 반복하여 원래 높이까지 벽체의 배면만 성토를 합니다...

이 과정을 묘사하고 싶은데...
간단할 것 같으면서도 쉽지가 않습니다...

여러개의 입력데이터를 만들어서 해보았습니다만, 어떤 경우엔 division을 0.1로 입력하면 에러 메시지가 뜹니다... 그 값을 키워주면 에러가 안 뜨고요...
일단 왜 그런지를 잘 모르겠습니다..
그리고 원래 division 값의 입력값에 따라 토압분포가 판이하게 다른가요?..
많이 달라보여서...^^;;;

또한 중요한 것은, 에러가 뜨지 않고 입력이 되었다 하더라도...
출력 데이터(토압, 변위 등)가 비상식적인 값이 나옵니다..

이전의 질문에서 void 명령이 맨 위 토층만 없앨 수 있다고 해서...
토층 수 역시, 없애고자하는 윗부분과 없애지않을 아랫부분 두개로만 만들어서 돌려보았습니다만... 여전히 잘 맞지 않네요...

무엇이 잘못된 것인지....

제발 검토 부탁드립니다...

감사합니다...(--)(__)(--)

------------------------------------------------------------------------

PROJECT 김천-영동

SOIL 1 silty sand
1.9 1 0 30 1500 0 0 0
2 residual soil
1.9 1 0 35 3000 0 0 0

PROFILE 1 14 1 1
2 30 2 2

VWALL 1 18 0.01198 0.000204 2.1E+07 2 0.9 0.3 0


ANCHOR 1 0.5 0.0002771 0 5 2 0 0 0
2 3 0.0002771 0 5 2 0 0 0
3 5.5 0.0002771 0 5 2 0 0 0
4 8 0.0002771 0 5 2 0 0 0
5 10.5 0.0002771 0 5 2 0 0 0
6 13 0.0002771 0 5 2 0 0 0



Division 0.2
Solution 0
Output 0

STEP 1 VOID 1
OUTPUT 0
ITERATION 10 0.1
RANKINE 1 0 43
VOID 1

STEP 2 FILL TO 13 AND TIE 1
FILL 13 1

STEP 3 FILL TO 13 AND TIE 1
CONST ANCHOR 6

STEP 4 FILL TO 10.5 AND TIE 2
FILL 10.5 1

STEP 5 FILL TO 10.5 AND TIE 2
CONST ANCHOR 5

STEP 6 FILL TO 8 AND TIE 3
FILL 8 1

STEP 7 FILL TO 8 AND TIE 3
CONST ANCHOR 4

STEP 8 FILL TO 5.5 AND TIE 4
FILL 5.5 1

STEP 9 FILL TO 5.5 AND TIE 4
CONST ANCHOR 3

STEP 10 FILL TO 3 AND TIE 5
FILL 3 1

STEP 11 FILL TO 3 AND TIE 5
CONST ANCHOR 2

STEP 12 FILL TO 0.5 AND TIE 6
FILL 0.5 1

STEP 13 FILL TO 0.5 AND TIE 6
CONST ANCHOR 1

STEP 14 FILL TO 0
FILL 0 1

STEP 15 SURCHARGE
SURCHARGE 1.0

STEP 16 DEPTH CHECK
DEPTH CHECK

STEP 17 LONG TERM CHECK
RANKINE 0.5 0.5

DESIGN

HPILE 0 18
HPFAC
HPSIZE H-300x300x10x15 0.00136
HPOPTION 1.5 2.5

DANCHOR 0.5
ANFAC
ANSIZE F50T-7xD8.1 0.0002771 190 160
ANTAU 1 5 2 5
ANOPTION 4 4 100 33 1.5 2 0 0.3

DANCHOR 3
ANFAC
ANSIZE F50T-7xD8.1 0.0002771 190 160
ANTAU 1 5 2 5
ANOPTION 4 4 100 33 1.5 2 0 0.3

DANCHOR 5.5
ANFAC
ANSIZE F50T-7xD8.1 0.0002771 190 160
ANTAU 1 5 2 5
ANOPTION 4 4 100 33 1.5 2 0 0.3

DANCHOR 8
ANFAC
ANSIZE F50T-7xD8.1 0.0002771 190 160
ANTAU 1 5 2 5
ANOPTION 4 4 100 33 1.5 2 0 0.3

DANCHOR 10.5
ANFAC
ANSIZE F50T-7xD8.1 0.0002771 190 160
ANTAU 1 5 2 5
ANOPTION 4 4 100 33 1.5 2 0 0.3

DANCHOR 13
ANFAC
ANSIZE F50T-7xD8.1 0.0002771 190 160
ANTAU 1 5 2 5
ANOPTION 4 4 100 33 1.5 2 0 0.3

DWALE 13
WASIZE H-250x250x9x14 0.009218 0.000108 0.000867
WAOPTION 1.5 1 2

TIMBER 0 14
TIOPTION 135 10.5 2 15


END

Comment

작성자 : 비밀번호 :