SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

WATER PRESSURE 관련 문의 2020-12-03




===================== 원글 내용 ====================

대한콘설탄트

sunex748-96-196

--------------------------------------------------------

질문1. 원형 수직구 시트파일입니다.

         같은 조건하에 WATER PRESSURE를 넣는것과 안넣은것과 차이가 납니다.

        지하수위는 0으로 주었습니다.(만수위)

         WATER PRESSURE를 넣으면 안전하다고 결과치가 나오고

         WATER PRESSURE를 넣지 않으면 휨응력에서 N.G가 나는대요

         수압을 넣으면 되려 안전하지 않다고 나와야 되는것 아닌가요? 이해가 잘 되질 않습니다.

답변

GWL로 수압을 계산하면 수압이 항상 과대 평가 됩니다. 침투류로 인하여 수압의 손실이 발생하는데 이를 고려하지 않아서 입니다.

Water Pressure 는 침투류에 의한 수압의 손실을 고려한 수압이므로 GWL에 의한 수압보다 작습니다. 아래 그림에서 오른쪽이  WaterPressire 수압으로써  GWL 에 의한 정수압보다 작음을 알 수 있습니다.



 질문2. 밑에 질문에서 알려주신

         <만약 직경 2 미터의 원통구조라면 축대칭으로 해석하는 것이 좋습니다>

         축대칭으로 해석하려면 어떻게 해야되는지 이해가.. 

         원형수직구라 링웨일로 스트럿을 대는 구조입니다만..

=> 유한요소법에 의한 축대칭 해석을 말합니다. 원통구조는 외압을 받을 때 훨씬 더 큰 힘을 받을 수 있습니다.

직선보로 된 교량보다 아치로 된 교량이 더 큰 힘을 받는 것과 마찬가지 입니다. 


토질및기초기술사 공학박사 장찬수




Comment

작성자 : 비밀번호 :