D/WALL 검토 관련 질문입니다. 2020-12-08




===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요


다산이엔지 지반설계사업부 김진오 사원입니다.

S/N : 2019-852


저희가 D/WALL 설계를 함에 있어서 SUNEX를 사용하여 검토를 진행하고 있습니다.


토압의 경우 생각한 값에 맞게 계산이 진행되고 있으나, 휨모멘트와 전단력의 경우


저희가 생각한 값과 약간의 차이가 발생하고 있어서 질문드립니다.


본 프로그램의 휨모멘트 및 전단력 계산시, 단순보를 조건으로 계산되는건지 아니면 연속보를 조건으로 계산되는건지


사용된 수식이나 조건 등등을 알고싶습니다.

=> Dwall 의 휨모멘트는 복잡한 방법으로 계산됩니다. 단순보도 아니고 연속보도 아닙니다. 단순보 보다는 연속보 쪽이 더 가깝습니다.

연속보의 경우 지보공이 설치된 지점이 고정이 되어 있다고 가정하는데 반하여 실제 상태에서는 지보공이 설치된 지점도 고정이 아니고 약간의 변위가 생기기 때문에 연속보에 비하여 더 큰 모멘트나 전단력이 걸립니다.

변위나 휨모멘트 전단력 계산에 쓰이는 수식은 sunex 메뉴얼  프로그램 소개 편에 있는데 탄성반상의 부 에 대한 식입니다. 그 식은 매우 단순한 경우 수작업으로 계산이 가능하지만 여러개의 지보공, 여러 토층, 단계별 굴착등 실제 일어나는 문제는 수작업으로 풀 수가 없기 때문에 프로그램에 의한 수치해석에 의해서 풀고 있습니다. sunex 도 그러한 수치해석 프로그램 중의 한가지 입니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수