SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

버팀대와 침하량 2020-12-08




===================== 원글 내용 ====================

강일ENC 최시현 부장입니다.

746-2020-870


사보강재만 있는 버팀보 가시설 검토중 침하량과 변위에서 사보강재간격, 띠장의 분담span을 조정해도 두개의 값은 변화가 없네요.

침하량과 변위는 버팀보의 간격과 무관하게 검토 되는 것인가요?


첨부한 두개의 파일은 모든조건을 동일하고 사보강재간경 및 띠장 분담거리만 다른데 벽체 결과와 변위, 침하량만이 동일하게 나옵니다.


사보강 부재를 더 설치해서 변위, 침하량을 만족하게 하고 싶은데요.. 검토 부탁드립니다.

=> 변위나 침하량은 sunex 모델데이터와 스텝데이터에 따라 결정됩니다. 현재 두개의 데이터를 보면 똑같습니다. 따라서 변위나 침하량이 같게 나옵니다.

STRUT   1    0.5     0.01198     4.3    3    50    0    0    0    1

        2    2.8     0.01198     4.3    3    50    0    0    0    1

이 데이터를 고쳐야 다르게 나옵니다.

현재는 부재설계 데이터만 달라서 변위나 침하량차이가 없는 겁니다.



Comment

작성자 : 비밀번호 :