SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

데이터 체크 부탁드립니다. 2006-03-31

더운날씨에 수고 많으십니다.
유신 철도부의 송창원입니다.
펙 토압 체크에서 수렴하지 않다는 경고가 나옵니다.
전단력 분포도도 에러인것 같습니다.
부탁드립니다.
PROJECT 이문동 6.35m (BOX 접속부)

SOIL 1 매립층(SM)
1.8 1 0 25 500 0 28 1500
2 퇴적층(CL)
1.9 1 0 28 1500 0 30 2000
3 퇴적층(SP)
1.9 1 0 30 2000 0 32 2500
4 잔류토층(SM)
2 1 0 32 2500 0 34 3000
5 풍화암층(WR)
2 1 1 34 3000 2 35 5000

PROFILE 1 6.2 1 1
2 10.2 2 2
3 13.1 3 3
4 13.7 4 4
5 20.1 5 5

VWALL 1 8.5 0.01198 0.000204 2.1E+07 2 0.9 0.3 0


ANCHOR 1 1 0.0003948 30 15 2 10 0 0
2 3 0.0003948 30 13 2 10 0 0
3 5 0.0003948 30 11 2 10 0 0



Division 0.2
Solution 1
Output 1

STEP 1 EXCAVATION TO 1.5
ITERATION 15 0.01
SURCHARGE 1.0
RANKINE 1.0 0.0 0.0
EXCAVATION 1.5

STEP 2 EXCAVATION TO 3.5 AND CONST ANCHOR 1
CONST ANCHOR 1
EXCAVATION 3.5

STEP 3 EXCAVATION TO 5.5 AND CONST ANCHOR 2
CONST ANCHOR 2
EXCAVATION 5.5

STEP 4 EXCAVATION TO 6.35 AND CONST ANCHOR 3
CONST ANCHOR 3
EXCAVATION 6.35
GROUND SETTLEMENT
INSERTION CHECK

STEP 5 PECK CHECK
PECK 0.65 0.25 0.75 0.0 0.0


END

Comment