버젼 업데이트 했으나 파이핑 검토결과 1.5~2.0은 N.G로 도출됩니다. 2020-12-10




===================== 원글 내용 ====================

수정된 프로그램을 첨부 하였습니다.

(최신버전에는 수정이 되어 있는데 지난버전까지 거슬러 올라가면서 수정하지를 못했습니다.)


===================== 원글 내용 ====================

Serial No. : 2019-827   User : 초석엔지니어링(주)

파이핑 안전율이 1.5를 상회하나 N.G로 결과가 도출됩니다.

--------------------------------------------------------------

파이핑 안전율이 2.0을 넘는 경우는 O.K로 나오나, 안전율이 1.5 ~ 2.0 사이인 값은 여전히 N.G로 도출됩니다.