cip 복철근 설계 2020-12-26

철근콘크리트에서 휨모멘트가 어느정도 커져서 단철근으로 받을 수 있는 한계를 넘을 경우 1) 단면의 크기를 키우는 방법 2) 복철근으로 설계하는 방법이 있습니다.

복철근으로 설계하면 여러가지 장점이 있습니다. (인터넷에서 "복철근 설계 장점" 으로 검색)

흙막이 벽 같은 경우 (+) (-) 모멘트가 반복되므로 계산된 철근을 인장측 압축측 모두 배근하게 되며 복철근으로 계산하면 압축측에 배근된 철근을 이용하는 장점도 있습니다.

단철근으로 설계하는 옵션은 없습니다. 굳이 단철근으로 설계하려면 부재설계를 실행해 보아 복철근으로 계산이 되면 단면을 키운 다음 다시 계산하는 방식으로 하시기 바랍니다.

cip 의 직경이 300 ~ 400 이하의 경우는 복철근 설계의 장접이 별로 없어 복철근으로 설계가 넘어가지 않고 NG 로 나오개 되어 있습니다.

설계기준에서 "단철근 보로 설계할 수 있다" 이기 때문에 "단철근보로 설계해야 한다"와 조금 다른 뜻으로 해석할 수 있지 않을까요.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수


===================== 원글 내용 ====================

디자인 프로그램 사용시 CIP 휨압축응력에 대하여 복철근으로 검토되는것으로 알고 있습니다.


최근 국토교통부 KDS 21 30 00 가설흙막이 설계기준 11page


주열식 벽체는 천공경의 면적과 등가인 등가사각형의 단철근보로 설계할 수 있다.


를 볼때 복철근은 설계는 어렵지 않을까 합니다.


혹시 다른 설계기준이나, 근거를 알수있을까 합니다.

(또는, 단철근설계 옵션이 필요하지 않을까 합니다.)

Comment

작성자 : 비밀번호 :