SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

띠장 N.G 보완 방법 2020-12-28


===================== 원글 내용 ====================

강일ENC : 746-2020-870


어떤이유에서 인지 띠장에서만  NG가 발생하는데요. 경험이 부족해서 어찌 해야 할지 잘 판단이 서질 않습니다.

띠장을 키워도 NG가 계속발생하는데 해결할 수 있는 방법을 조언해 주실 수 있는지요.

지보재 형식이 레이커 바인데 이경우 레이커의 축력을 등분포로 하여 검토는 가능 한지도 알고 싶습니다.

=> 레이커 띠장은 수직방향과 수평방향의 양쪽힘을 받습니다.

수평방향은 강하지만 수직방향은 수평방향에 비하여 1/4 정도밖에 안됩니다. 따라서 수직분력때문에 NG 가 많이 생깁니다.

띠장과 흙막이 벽 사이에 브라켓을 대고 레이커와 띠장이 직각으로 만다도록 하면, 즉 일반 스트럿과 띠장이 만나는 것과 같이 되면, 수작분력으로 인한 NG는 없어질 수 있습니다. 이 부분은 프로그램에 반영이 안되어 있기 때문에 일반스트럿 + 띠장의 계산예를 참고로 해서 수계산으로 해야 합니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


Comment

작성자 : 비밀번호 :