바우컨설탄트 2004-511
2열 CIP 벽체 검토시 1,2열 CIP 에 모두 H파일을 넣어서 시공을하게되면
H파일 검토시 작용력이 다르게 작용하여 검토결과가 바뀔거 같은생각이 들었습니다.
혹시 1,2열 H파일을 고려하여 해석하는 방법은 없는지 궁금합니다
=> 현재는 1열에만 H 파일이 들어가는 것으로 됩니다. 2 열다 들어가는 것으로 하려면 1열 계산을 참고로하여 환산단면적과 단면2차 모멘트를 계산하여 입력하면 될 것 같습니다.
부재계산부분은 CIP는 2열을 고려하고 있으며, H형강은 1열만 고려하고 있으므로 부재력을 2로 나누어 계산하면 될 것 같습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수