수정본 올립니다. 검토 부탁드립니다. 2021-01-05

상부의 지하수위가 1 미터가 변하면 그 직접적인 영향은 상부 1단 2단 스트럿 축력에 영향을 미치며 그 하부 스트럿에는 별로 영향을 못 미치는 것으로 보입니다.

지하수위가  지하 1m 에서 지표면인 0m 러 뱐경되었을 때

1 단 스트럿  2.2 => 5.4

2 단 스트럿 21.9 => 31.9

3 단 스트럿 44.5 => 47.1 이렇게 증가되는 경향을 보입니다.

그 아래 지보공은 별로 영향을 못 미친갓으로 보입니다. 상부에서 변위가 당초보다 더 커짐에 따라 하부는 오히려 축력이 약간 줄 수도 있다고 보여 집니다.

전체 굴착깊이가 63 미터에 이르고 지보공이 37단으로 큰 규모의 굴착에서 상부 1 미터의 지하수위 변경이 전체 굴착시스템에 미치는 영향을 분석하기는 쉽지 읺습니다.

굴착깊이 10 미터 정도 지하수위 차이 3 미터 정도 되는 프로젝트에서 테스트 해 보면 그 경향을 확실이 알 수 있을 것이라 생각됩니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수




===================== 원글 내용 ====================


말씀해주신 데이터 수정하고 만수위 및 워터프레셔 수정후 비교해보았습니다.

오히려 변경후 전단력이 줄어들었고, 스트럿 축력또한 줄어들었습니다.

나머지 휨, 변위, 토압은 변하지 않았습니다.

이해가 되질 않습니다.. 검토 부탁드립니다.

===================== 원글 내용 ====================

당초 데이터
VWALL   1    40.6    0.01348         0.000215      2.1E+07     1.414    0.915    0.305   0 
        2    61.1    0.1             8.33333E-05   2.04E+07    1        1        0       0 
        3    63.023  0.05            1.04173E-05   2.04E+07    1        1        0       0 
변경데이터
VWALL    1    40.6    .01348    .000215    2.05E+08    1.414    .915    .305    0    0
         2    61.1    .1    8.33333E-05    2.05E+08    1    1    0    0    0
         3    63.023    .05    1.04173E-05    2.05E+08    1    1    0    0    0

제가 발견한 다른 부분입니다. 데이터가 달라서 직접 비교가 안되고 있습니다.
먼저 같은 데이터인지 면밀히 체크 해 보시기 바랍니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수
===================== 원글 내용 ====================
===================== 원글 내용 ====================

대한콘설탄트

sunex748-96-196

--------------------------------------------------------

지하안전영향평가 관련하여 수위를 조정하라는 지적이 나와

당초 : G.L-1.0m

변경 : G.L-0.0m

으로 변경하여 해석을 하였는데, 스트럿 축력이 더 적게 나왔습니다.

만수위로 놓았는데 스트럿 축력이 더 나올거라는 예상을 했는데 더 적게 나오니 이해가 가질 않습니다.

변경된 부분은 만수위로 놓고 각 스텝별로 들어가있는 워터프레셔 앞에 1.0->0.0으로 고친거 밖에 없습니다.

그렇게 해서 해석 해보니 토압, 변위, 휨, 전단력은 다 동일하나 스트럿 축력만 적게 나오것이 의아합니다.

제가 스텝을 잘못 쓴건지 한번 검토 부탁드립니다.