모델데이터에는 엥커가 4개인데
VWALL 1 20.7 .07198 1.58828E-03 2.05E+08 1 1 1 0 0
ANCHOR 1 1.04 0.0003948 35 21 1.2 100 0 0
2 3.34 0.0003948 35 19 1.2 150 0 0
3 5.64 0.0003948 35 17 1.2 200 0 0
4 7.94 0.0003948 35 14 1.2 250 0 0
SLAB 1 10.5 0.4 10 0
부재설계데이터에는 엥커가 6개가 있습니다
DANCHOR 1.04 Str-4xD12.7 394.8 0 0.5
* Pu Py Sf MinFree MinBond MinAxial Dia Set Bond Relax 재킹력기준 사용기간
1900 1600 0.00 4.0 4.0 330.0 105 3 0.5 5 0 0
' 여유장결정방법 파괴포락선시작위치
' 1여유장/2(깊이x a) 여유장 곱할배수a 1굴착면/2벽체하단/3굴착면하m 굴착면하xm
ANOPTION 1 1.5 0.15 3 0.0
ANTAU 1 .05 2 .027 3 .03 4 .05 5 .15 6 .3
DANCHOR 3.34 Str-4xD12.7 394.8 0 0.5
DANCHOR 5.64 Str-4xD12.7 394.8 0 0.5
DANCHOR 7.94 Str-4xD12.7 394.8 0 0.5
DANCHOR 10.24 Str-4xD12.7 394.8 0 0.5
DANCHOR 12.54 Str-4xD12.7 394.8 0 0.5
보내드린 최신 프로그램 사용하는 것이 좋습니다.
===================== 원글 내용 ====================
회사명 : 다산이엔지
시리얼 번호 : 852-v7.11
보일링 검토를 하려는 중 계속 런타임 오류 9번 메세지가 계속 뜹니다.
다른 파일도 똑같이 보일링 검토를 했을떄는 아무 문제 없었는데 이 dat 파일만 돌리면 해석이 안되네요
파일 올려드립니다. 확인 부탁드립니다.