SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

디자인 런타임 오류 9 메세지가 계속 뜹니다. 2021-01-11

모델데이터에는 엥커가 4개인데

VWALL    1    20.7    .07198    1.58828E-03    2.05E+08    1    1    1    0    0


ANCHOR   1   1.04    0.0003948      35     21     1.2       100     0    0 

         2   3.34    0.0003948      35     19     1.2       150     0    0 

         3   5.64    0.0003948      35     17     1.2       200     0    0 

         4   7.94    0.0003948      35     14     1.2       250     0    0 


SLAB   1     10.5    0.4       10        0 


부재설계데이터에는 엥커가 6개가 있습니다


DANCHOR    1.04   Str-4xD12.7   394.8       0           0.5

*   Pu    Py      Sf   MinFree MinBond MinAxial Dia  Set Bond Relax 재킹력기준 사용기간

   1900  1600   0.00    4.0      4.0     330.0  105   3   0.5   5       0       0

'         여유장결정방법                              파괴포락선시작위치

'       1여유장/2(깊이x a)  여유장 곱할배수a   1굴착면/2벽체하단/3굴착면하m  굴착면하xm

ANOPTION        1            1.5     0.15                 3                     0.0

ANTAU   1   .05   2   .027   3   .03   4   .05   5   .15   6   .3

DANCHOR    3.34   Str-4xD12.7   394.8       0           0.5

DANCHOR    5.64   Str-4xD12.7   394.8       0           0.5

DANCHOR    7.94   Str-4xD12.7   394.8       0           0.5

DANCHOR   10.24   Str-4xD12.7   394.8       0           0.5

DANCHOR   12.54   Str-4xD12.7   394.8       0           0.5


보내드린 최신 프로그램 사용하는 것이 좋습니다.

===================== 원글 내용 ====================

회사명 : 다산이엔지


시리얼 번호 : 852-v7.11


보일링 검토를 하려는 중 계속 런타임 오류 9번 메세지가 계속 뜹니다.


다른 파일도 똑같이 보일링 검토를 했을떄는 아무 문제 없었는데 이 dat 파일만 돌리면 해석이 안되네요


파일 올려드립니다. 확인 부탁드립니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :