SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

런타임 9 오류 2021-01-15




===================== 원글 내용 ====================

1.   7.48 에서도 런타임 오류가 떠서 질문드려요

=> 흙막이 구조의 규모가 커서 메모리를 늘인 프로그램을 첨부 합니다.


2.   CIP의 환산2차모멘트는 강재의 탄성계수를 이용하여 구하듯이 지중연속벽의 환산2차모멘트를 구할수 있는 방법이 있을까요?

=> 현재는 콘크리트로 입력이 되어 잇는 것 같습니다.

   단면적 1.2  단면2차 모멘트 0.144 탄성계수 2.5E07

이것을 강재로 환산하려면 

  강재의 탄성계수  Es = 2.1E08  콘크리트의 탄성계수 Ec = 2.5E07

  환산단면적 = 1.2 x Ec /Es  환산단면2차 모멘트 = .144 x Ec / Es  환산탄성계수 = Es

  이렇게 계산되기는 하지만 환산하려는 목적이 무엇인지 의문이 듭니다.





바우컨설탄트 2004-511

Comment