SUNEX 부재검토(강재의 허용응력) 2021-01-25

                      S   U   N   E   X  Ver W7.48

Serial No. : 2015-772  User : (주)예원이엔씨피에스


안녕하세요.

좋은 프로그램을 만들어 주셔서 잘 사용하고 있습니다!



부재검토를 엑셀로 추출해 낼 때 문의 사항이 있습니다.



1. SUNEX프로그램을 실행하여 부재검토를 추출해 낼 때 강종을 선택할 수 있게 해주셔서


140(KDS 21 적용 전)을 선택 하였는데 엑셀로 출력해 나올때 강재의 허용응력 계산시는 개정되기 전의 식으로 계산을 하나


설계조건에서 개정 후의 표로 나오는거 같습니다.


2. 설계 조건의 KDS 21의 강재의 허용응력 표에서 이 부분도 확인 부탁드립니다.

   1) SS275 의 휨응력, 압축연 에서 160 - 1.993(1/B-4.5) → 160 - 1.933(1/B-4.5) 

   2) SM355 의 축방향압축 1/r >80 일 경우에서  1,267,000 → 1,266,667

       → 이것은 반올림하면 맞으나 나머지 것들을 소수점 까지 적으셔서 적었습니다.