SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

SUNEX 부재검토(강재의 허용응력) 2021-01-26

===================== 원글 내용 ====================

                      S   U   N   E   X  Ver W7.48

Serial No. : 2015-772  User : (주)예원이엔씨피에스


안녕하세요.

좋은 프로그램을 만들어 주셔서 잘 사용하고 있습니다!



부재검토를 엑셀로 추출해 낼 때 문의 사항이 있습니다.



1. SUNEX프로그램을 실행하여 부재검토를 추출해 낼 때 강종을 선택할 수 있게 해주셔서


140(KDS 21 적용 전)을 선택 하였는데 엑셀로 출력해 나올때 강재의 허용응력 계산시는 개정되기 전의 식으로 계산을 하나


설계조건에서 개정 후의 표로 나오는거 같습니다.

=> 설게조건에는 개정된 강재의 허용응력만 있습니다. 개정전의 종래 강재에 대한 허영응력은 종전 설계기준 해당부분을 복사하여 보고서에 추가해 주시는 것이 좋겠습니다.


2. 설계 조건의 KDS 21의 강재의 허용응력 표에서 이 부분도 확인 부탁드립니다.

   1) SS275 의 휨응력, 압축연 에서 160 - 1.993(1/B-4.5) → 160 - 1.933(1/B-4.5) 

=> 최신버전에 수정되었습니다.


   2) SM355 의 축방향압축 1/r >80 일 경우에서  1,267,000 → 1,266,667

       → 이것은 반올림하면 맞으나 나머지 것들을 소수점 까지 적으셔서 적었습니다.

=> 강재의 허용응력을 소수점 한자리까지 나타내고 있습니다. 예를들면 193.4 MPa, 이것은 유효수자가 4자리로써 1267000 도 유효수자가 4자리 이므로 1267000 으로 계산하더라도 결과에 큰 영향을 주지는 않는 것 같습니다.

상세하게 체크해 주셔서 감사드립니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수



Comment