굴착완료 후 해체단계에서 보강 STRUT 적용방법 문의건 2021-02-04

설치된 스트럿이 힘을 받으려면 설치후에 굴착측으로 변위가 생겨야 합니다.

설치후에 변위가 생기지 않으면 그 스트럿은 힘을 받지 않고 그냥 설치만 되어 있는 상태를 유지 합니다. 그냥 다리만 걸쳐 놓은 상태와 같습니다.

설치후에 오히려 배면측으로 변위가 생겨도 힘을 받지 않습니다.

보강 스트럿으로 설치한 7단 6단 스트럿도 힘을 받지 않고 있습니다. 보강효과가 없다고 보여 집니다.

벽체나 슬래브 설치전  기존 스트럿 해체전에 미리 설치를 하면 보강효과가 있을 것으로 생각됩니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


===================== 원글 내용 ====================

 Serial No. : 95-1352  User : (주)아남이엔지


안녕하세요! 아남이엔지 이상범 입니다.

굴착완료 후 해체단계에서 보강 STRUT 적용시 모멘트 변화가 없어 질문 드립니다. 


확인 부탁드립니다. 


감사합니다.


Comment

작성자 : 비밀번호 :