cip 합성단면적 관련 2021-02-17

메뉴얼에 설명되어 있는 합성단면 산정은 그 과정을 보여주기 위한 예이며 엄밀하게 계산된 것은 아닙니다.

프로그램에서는 강재의 단면적 콘크리트의 탄성계수 등을 엄밀하게 계산하여 차이가 있습니다.

참고로 프로그램에서 사용된 방법의 엑셀 쉬트를 보내 드립니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수

===================== 원글 내용 ====================

씨앤유플러스 , 2015-777

안녕하세요


메뉴얼에 있는 계산식을 엑셀시트로 작성하여 확인하였더니


vwall에서 부재규격 'cip-400' 항목과 단면적 및 단면2차모멘트가 같다는걸 확인했습니다.


부재규격에서 저희는 cip-d500(h-300x300x10x15 ctc 1500)으로 적용하니

0.46458m2/m , 합성2차모멘트 0.0073599m4/m로 확인하였으며,


만든 엑셀시트는 같은 조건시 합성단면적 0.3927m2/m , 합성2차모멘트 0.006137m4/m으로 확인하습니다.

 이는 'cip-500'과 같은 결과값입니다.


서로 상이한 결과를 나타나는 점에 대해서 

cip-d500(h-300x300x10x15 ctc 1500)으로 적용시 나오는 과정을 알고 싶습니다.

  • 조일호 2021-02-19 15:17:45 추천수 : 0
    보내주신 엑셀쉬트와 프로그램 값이 10배차이 나는것으로 확인되었습니다.
    이유가 있는건지 알고 싶습니다.