메뉴얼에 설명되어 있는 합성단면 산정은 그 과정을 보여주기 위한 예이며 엄밀하게 계산된 것은 아닙니다.
프로그램에서는 강재의 단면적 콘크리트의 탄성계수 등을 엄밀하게 계산하여 차이가 있습니다.
참고로 프로그램에서 사용된 방법의 엑셀 쉬트를 보내 드립니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수
===================== 원글 내용 ====================
씨앤유플러스 , 2015-777
안녕하세요
메뉴얼에 있는 계산식을 엑셀시트로 작성하여 확인하였더니
vwall에서 부재규격 'cip-400' 항목과 단면적 및 단면2차모멘트가 같다는걸 확인했습니다.
부재규격에서 저희는 cip-d500(h-300x300x10x15 ctc 1500)으로 적용하니
0.46458m2/m , 합성2차모멘트 0.0073599m4/m로 확인하였으며,
만든 엑셀시트는 같은 조건시 합성단면적 0.3927m2/m , 합성2차모멘트 0.006137m4/m으로 확인하습니다.
이는 'cip-500'과 같은 결과값입니다.
서로 상이한 결과를 나타나는 점에 대해서
cip-d500(h-300x300x10x15 ctc 1500)으로 적용시 나오는 과정을 알고 싶습니다.