버팀대 중량 2021-03-04

===================== 원글 내용 ====================

Serial No. : 2015-771   User : (주)정민지오테크


버팀대중량 산정에서는 설치되는 버팀대 단수도 추가되어야 하는거 아닌지요?

=> 답변

맞습니다. 흙막이 벽체 1m 폭에 작용하는 비팀대 하중 = (각단버팀대평균중량/버팀대간격) x 길이/2 x 단수 입니다.

(중간파일이 있으면 중간파일이 일부 하중을 부담할 텐데 그 것은 고려하지 않았습니다. 약간 안전측입니다.)

수정한 프로그램 보냈습니다.

오류를 체크해 주셔서 감사 드립니다.