너무 연약지반이라 계산이 안됩니다.
2006-03-31
<답변>
이 데이터에서 5 미터 부터 20 미터 사이에는 N치 1-2, c= 1 t/m2, 내부 마찰각 0 인 매우 연약한 지반입니다.
지반이 너무 연약하여 주동토압은 크고 수동토압은 작아서 계산이 안됩니다.
실제 시공시에도 다소 무리가 있으리라 생각이 됩니다.
연약지반이라 하더라도 보통 깊이가 증가되면 c 값도 증가되는 경향이 있는데, 지반조사결과를 다시 한번 평가하여 그런 경향이 있으면 그 것을 고려하는 것이 좋을 것 같습니다.
만약 그러한 경향이 없이 깊이가 증가하여도 c가 증가되지 않는다면 시공에 무리가 있을 수 있으며, SUNEX로 해석이 곤란합니다. 다른 계산 방법 들을 이용해 보시기 바랍니다.
장찬수