SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

비합벽 해체관련 2021-03-18


===================== 원글 내용 ====================

회사명 : (주)화성SNC

시리얼넘버 : 2010-679


질의사항

비합벽(1.5m이격)으로 E/A가 계획된 상황으로

시공순서는 구조물 시공 완료 후 구조물과 흙막이 벽체사이를 되메우기 하면서 E/A를 해체하는 순서입니다.

따라서, 굴착완료 후

슬래브 및 벽체를 모두 시공하고 단계별 되메우기(GAP 및 EGAP명령)하여 E/A를 해체하도록 구성하였는데

GAP 명령어 사용시 되메우기 높이는 자동계산이 되는지 궁금합니다.

DAT파일 첨부하오니 모델링상 오류가 없는지 검토 부탁드리겠습니다.

=> GAP, EGAP 명령어는 한번만 입력하면 됩니다. 보통 STEP 1 에 입력합니다.

STEP  1  EXCAVATION TO 1.20 

      RANKINE 1.0 0.0 50 

      SURCHARGE 1.3 

      LOAD  0  6.7  6.7  16.7  6.7   1

      SLOPE  8.7  23  15   1

      GWL 3.30 3.30 1.0 

      EXCA 1.20 

      GAP 1.5 

      EGAP 2000 


step 9에서 벽체와 슬래브를 한꺼번에 설치를 했는데 실제 공사 순서와 맞는지요 ? 벽체와 슬래브를 모두 설치한 다음에 앵커의 해체작업이 가능하지 않다면 공사 순서에 따라 조정해야 할 것 같습니다.

예를 들어

step 9

   const slab 1 

step 10 

    remove anchor 7

step 11

   const wall 1

   const slab 2

step 12 

   remove anchor  6

.

.

공사 순서 예 입니다.

프로그램이 많이 보완이 되어 최신버전으로 업그레이드 하시는 것이 좋습니다.



Comment