레이커 블럭 전도 안전검토시 보강말뚝 고려 2021-03-26

회사명 : 다산이엔지, Serial NO : 2019-852


레이커 블럭 검토 시 Design을 통해 결과를 보면 활동에 대한 검토와 전도에 대한 검토를 하는걸로 알고있습니다.


보통 활동에 대한 검토는 O.K가 나오는데 대부분이 전도에 대한 안전율이 N.G가 될때 보강말뚝을 추가해서 블럭 밑으로


보강말뚝을 근입하였을떄 부재 검토를 해도 전도시에는 보강말뚝이 근입되는 것에 대한 추가 저항모멘트가 없이 나옵니다.


궁금한게 보강말뚝을 블럭 밑으로 근입하면 저항모멘트에도 추가적으로 고려가 돼야하는거 아닌가요?


활동에는 보강말뚝에 대해 고려가 되는것은 확인됐습니다. 검토부탁드립니다.