CIP검토 중 허용응력설계법으로 PM상관관계를 이용할 경우 2021-04-26

허용응력 설계법도 수정을 했습니다.


===================== 원글 내용 ====================

답변주신 내용 잘 보왔습니다. 감사합니다.

내용 중 2항에서 강도설계법으로 검토한 것으로 표현하여 주셨습니다. 감사합니다.


다시 요청드리고자 하는 것은 CIP검토 중 PM상관관계도로 검토 중 허용응력설계법으로 검토할 경우

강도감소계수 0.4, 하중계수 1.0으로 하는 것으로 되어 있는데

최소철근비, 최대철근비, 소요철근비에서 최대 허용축방향력에서 강도감소계수가 0.85로 표현되어 다시 한번 검토를 요청드립니다.